Смотри, у тебя есть некие павербанки, в которых хорошие аккумуляторы.
Разбирать ты их не хочешь.
А ты учитываешь, что в самих этих павербанках на выходе может быть защита от короткого замыкания? То есть аккумуляторы хорошие, но при пуске насоса может сработать защита.
Далее, я присылал сцылку на хороший бэушный APC. И я утверждаю, что бэушный эйписи лучше нового иппона или другого китайца.
Итого. Что бы сделал лично я.
Купил бы бэушный эйписи зв 5000 и воткнул бы туда три твоих павербанки последовательно (24 вольта, в этом эйписи как раз два аккумулятора по 12 вольт).
И был бы бесперебойник с автоматической зарядкой и автоматическим включением с запасом энергии 120 амперчасов.
Насосная цыркуляцыя — зло.
У меня был расширитель над котлом и оттуда нагретая вода самотеком текла вниз по батареям.
Аж слышно было, как шуршала вода в батареях, если как следует дать газу.
Закон сохранения энергии.
Если на входе преобразователя будет 12в * 6а = 72вт, то на выходе будут те же 72 ватта (даже меньше, так как КПД преобразователя не 100%).
То есть 72/220 = 0,3272727272727273 ампер.
Неправильно я обозначил.
1000ВА то есть вольт * ампер.
Казалось бы чем вольт-ампер отличается от ватта?
Но на переменном токе есть сдвиг фазы между напряжением и током и это надо учитывать.
Виталий, а ведь можно банки заряжать не до 8,2, а до 8?
И тогда соединить, как подсказал Енот, и все прекрасно будет работать. У меня на зарядном (аймакс) даже функция зарядки по напряжению есть кажется. Выставить 8, и вперёд.
У нас тоже допускают и червячков и долгоносиков и всякую живность. Они всегда присутствуют в продуктах питания
пусть сидит и крутит
Разбирать ты их не хочешь.
А ты учитываешь, что в самих этих павербанках на выходе может быть защита от короткого замыкания? То есть аккумуляторы хорошие, но при пуске насоса может сработать защита.
Далее, я присылал сцылку на хороший бэушный APC. И я утверждаю, что бэушный эйписи лучше нового иппона или другого китайца.
Итого. Что бы сделал лично я.
Купил бы бэушный эйписи зв 5000 и воткнул бы туда три твоих павербанки последовательно (24 вольта, в этом эйписи как раз два аккумулятора по 12 вольт).
И был бы бесперебойник с автоматической зарядкой и автоматическим включением с запасом энергии 120 амперчасов.
Может есть решение, подумай ещё.)
Я инженер-электронщик.
И это таки интересная работа…
У меня был расширитель над котлом и оттуда нагретая вода самотеком текла вниз по батареям.
Аж слышно было, как шуршала вода в батареях, если как следует дать газу.
Если на входе преобразователя будет 12в * 6а = 72вт, то на выходе будут те же 72 ватта (даже меньше, так как КПД преобразователя не 100%).
То есть 72/220 = 0,3272727272727273 ампер.
А эти 12 в поднять в 220 почему не получится?
Амперы совсем упадут?
5-24В 6А
То есть на выходе будет максимум 12в 6А.
Енот, посмотри эту плату. Как думаешь она подойдёт, чтобы между банками 16,4в и инвертором на 12 -220в, на 600 ватт поставить?
1000ВА то есть вольт * ампер.
Казалось бы чем вольт-ампер отличается от ватта?
Но на переменном токе есть сдвиг фазы между напряжением и током и это надо учитывать.
Smаrt-UPS SUА1000I означает, что он выдарживает нагрузку 1 киловатт.
И тогда соединить, как подсказал Енот, и все прекрасно будет работать. У меня на зарядном (аймакс) даже функция зарядки по напряжению есть кажется. Выставить 8, и вперёд.